Цитата |
---|
Рук. Группы технической поддержки Кяримов Адиль И.: Добрый день. По поводу корректной работы DX-Net. Некоторые заказчики пытаются самостоятельно объединять станции в единый комлекс и часто ошибаются с типом соединения. Предлагаю работающие схемы соединения и конфигурацию. Сигнализация портов ИКМ значения не имеет! |
Линейно-протяженная схема соединения:
DX-0 поток 1,2 в DX-1 поток 12,0
DX-0 поток 1,1 в DX-2 поток 20,1
Необходимо заполнить таблицы во всех станциях. На 0-м DX (главный) указаны все станции:
1. t ce:CE в системе:
===================================================
--- Кластеры --- -Центры- Типы конфиг.
DX 0 1 2 3 4 5 6 8 9 CE в DX-ах
----------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------
0 + + + - - - - + + (S)Стандартная
1 + - + - - - - - - (D)Двойная
2 + - + - - - - - - (D)Двойная
3 - - - - - - - - - (S)Стандартная
4 - - - - - - - - - (S)Стандартная
5 - - - - - - - - - (S)Стандартная
6 - - - - - - - - - (S)Стандартная
7 - - - - - - - - - (S)Стандартная
====================================================
На 1-м и 2-м DX таблица СЕ заполняется только для своей станции в 0-й строке:
===================================================
--- Кластеры --- -Центры- Типы конфиг.
DX 0 1 2 3 4 5 6 8 9 CE в DX-ах
----------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------
0 + - + - - - - - - (D)Стандартная
1 - - - - - - - - - (S)Стандартная
2 - - - - - - - - - (S)Стандартная
3 - - - - - - - - - (S)Стандартная
4 - - - - - - - - - (S)Стандартная
5 - - - - - - - - - (S)Стандартная
6 - - - - - - - - - (S)Стандартная
7 - - - - - - - - - (S)Стандартная
====================================================
2. t dsys:Тип и параметры DX_Net (заполняется одинаково на всех станциях):
==============================================
Nпп Тип Архитектуры DX_Net DX для LL
----------------------------------------------
----------------------------------------------
0 (LL) Линейно-протяженная 0
==============================================
3. t LL:Связи в Линейно-протяженной конфигурации (LL) (заполняется одинаково на всех станциях):
============================================================
DX-центра К DX Инф.Канал Речевые: 10 20 30
Nпп Вкл. К Канал DK Канал Вкл. Канал .123456789012345.789012345678901
------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 101234567890123456789012345678901
------------------------------------------------------------------------
0 + 1 1 20 1 - 0 ++++++++++++++++++++++++++++++++
1 + 1 2 12 0 - 0 ++++++++++++++++++++++++++++++++
============================================================
После чего переназначить в 10 и 20 кластерах главный кластер командами:
SCE 10 08
SCE 20 08
Перезапустить все кластера станций кнопкой «сброс».
Соединение станций в Большой dx-net (каждая станция должна быть соединена с каждой хотя бы одним потоком):
DX-0 поток 1,2 в DX-1 поток 12,0
DX-0 поток 1,1 в DX-2 поток 20,1
DX-1 поток 12,1 в DX-1 поток 20-0
Необходимо заполнить таблицы во всех станциях. На 0-м DX (главный) указаны все станции:
1. t ce:CE в системе:
===================================================
--- Кластеры --- -Центры- Типы конфиг.
DX 0 1 2 3 4 5 6 8 9 CE в DX-ах
----------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------
0 + + + - - - - + + (S)Стандартная
1 + - + - - - - - - (D)Двойная
2 + - + - - - - - - (D)Двойная
3 - - - - - - - - - (S)Стандартная
4 - - - - - - - - - (S)Стандартная
5 - - - - - - - - - (S)Стандартная
6 - - - - - - - - - (S)Стандартная
7 - - - - - - - - - (S)Стандартная
====================================================
На 1-м и 2-м DX таблица СЕ заполняется только для своей станции в 0-й строке:
===================================================
--- Кластеры --- -Центры- Типы конфиг.
DX 0 1 2 3 4 5 6 8 9 CE в DX-ах
----------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------
0 + - + - - - - - - (D)Стандартная
1 - - - - - - - - - (S)Стандартная
2 - - - - - - - - - (S)Стандартная
3 - - - - - - - - - (S)Стандартная
4 - - - - - - - - - (S)Стандартная
5 - - - - - - - - - (S)Стандартная
6 - - - - - - - - - (S)Стандартная
7 - - - - - - - - - (S)Стандартная
====================================================
2. t dsys:Тип и параметры DX_Net (заполняется одинаково на всех станциях):
==============================================
Nпп Тип Архитектуры DX_Net DX для LL
----------------------------------------------
0 (L) Большая (друг в друга) 0
==============================================
3. t LLink:Связи в Большой конфигурации (L) (заполняется одинаково на всех станциях):
=============================
Начало Конец
Nпп Вкл. DK Канал DK Канал
-----------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------
0 + 01 1 20 1
1 + 01 2 12 0
2 + 20 0 12 1
=============================
После чего переназначить в 10 и 20 кластерах главный кластер командами:
SCE 10 08
SCE 20 08
Перезапустить все кластера станций кнопкой «сброс».